svejk | 33035    2013-10-13 22:40:00 [315]

Köszönöm, szuper!
Számomra hihetetlen hogy valaki ilyen jó támogatást nyújt a termékéhez.

A stop gombok..
Számomra a kezdetekkor is sok bosszúságot okoztak, aztán amikor átálltam a szervora, ez legalább nem jelentkezett lépéshibaként, de azért nem szeretik a szervok sem, no meg a mechanika sem, ezek ugye igazi egységugrások.

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-10-13 21:16:00 [314]


Polgárdi Balázs | 462    2013-10-13 21:16:00 [314]

A #157-es hibát amit jeleztél javítottam a mostani verzióban.
A Stop működése a Mach3-ban ilyen, erre egyenlőre még nem találtam megoldást. Azaz pont úgy működik, mint LPT-vel. Talán, ha majd lesz egy kis időm, megpróbálok valamit kitalálni ennek az azonnali megállásnak a kitrükközésére.

Előzmény: svejk, 2013-10-13 16:24:00 [313]


svejk | 33035    2013-10-13 16:24:00 [313]

Lenne még két kérdésem:
- az egyik a #157-ben lakozik...
- a másik pedig, hogy mi a helyzet a Pause és a Stop gombok működtetésekor a leállással.

Nekem ez nagy vesszőparipám, hogy ha megnyomjuk a Stop gombot, akkor a Mach3 elveszi azonnal a Step jelet mintha vészleállítást használnánk.

Ez a "falnak megy" megoldást a szervok sem tolerálják, léptető esetében pedig szinte biztos az azonnali lépésvesztés, hacsak nem vagyunk a léptetőmotor start-stop frekvenciája alatt.
A pause-nél meg ugye túl sok volt régen az eltárolt step-jel és zavaróan sokára álltak le a tengelyek.


svejk | 33035    2013-10-13 16:14:00 [312]

Hiszen ez nagyszerű, tehát ha jól értem alapesetben nem kell hozzá megtanulnom Brain-ül! )
Szuper!

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-10-13 15:31:00 [311]


Polgárdi Balázs | 462    2013-10-13 15:31:00 [311]

Az UC300-hoz egyszerűen lehet illeszteni két potmétert a Feedrate és Spindle fordulatszám állításhoz. Mindössze annyit kell csinálni, hogy az analóg bemenetekre rá kell kötni 2 potmétert (5-20kR) és a beállításoknál kipipálni a következőket:

Utána automatikusan állítja az FRO és SRO értékét a potméter állásának megfelelően az UC300. Következőképpen állítja: a potméter 0 állásánál 1%, max állásban pedig 250% lineárisan elosztva. Ezért érdemes lineáris potmétert használni. Ha fokozatkapcsolóval szeretnéd megcsinálni, akkor egy ellenálláslétrát kell kiszámolni az egyes fokozatokhoz. Meg lehet úgy is oldani, hogy az analóg bemenetet egy OME dro-ba beolvasod (ez az alapértelmezett), és Brainnel leprogramozod a bemenő értékekhez a kívánt FRO és SRO %-okat. Még annyit megjegyeznék, hogy az analóg bemenetek értéke 0-65535 között változik 16-os lépésekkel (12biten van beolvasva).

Csaba | 637    2013-10-13 14:51:00 [310]

Ez a funkció bele van építve, mindkettő. Nekem van is egy eladó.

Előzmény: svejk, 2013-10-13 12:52:00 [309]


svejk | 33035    2013-10-13 12:52:00 [309]

Szemezgetek az UC300-assal...
49 db digitális és 2 db analóg bemenet van rajta.

Milyen módon tudnám elérni ezzel az eszközzel, hogy legyen két potméterem, vagy fokozatkapcsolóm és az egyiket tudjam használni Feed Rate -nek a másikat pedig Spindele Override-nak?


n/a (inaktív)    2013-10-11 12:01:00 [308]

Szerintem az már annyira régi verzió, hogy nem biztos hogy érdemes vele foglalkozni?!

Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-10 20:45:00 [307]


n/a (inaktív)    2013-10-10 20:45:00 [307]

kedves Balázs!
Megoldodott, mert a jelzett probléma csak Mach3versionR2.63-as verziónál jelentkezik, a többi verziónál nem!
Azért érdekes, hogy miért igaz ennél a verziónál az alábbi matematikai összefüggés:
kijelzettérték = 0,032 x kernelérték x beállitott érték. Ez az összefüggés csak a kijelzett értéket változtatja, a beállitot tényleges léptetési értéket nem. Köszönöm a segitséget.


n/a (inaktív)    2013-10-06 23:58:00 [306]

A kiadott jellel szerintem nincs probléma, csak a kijelzett értékkel, Kernel csak azt változtatja. megprobálok egy új Mach3 verziót telepíteni, vagy ujra instalálni. Köszi.


Polgárdi Balázs | 462    2013-10-06 22:37:00 [305]

Ez érdekes, márpedig amiatt, mert az UC100 számolja a pillanatnyi sebességet, és a Mach3 FeedRate DRO-ba "csak" beleírja ezt az értéket. És ha tényleg annyival megy, akkor a Mach3-al lehet csak valami. Könnyen tesztelhető, ha van mérőeszköz a közelben (frekvenciamérős multiméter). 100step/mm beállítás mellett g1 X100 F600 utasítást kiadva az MDI ablakban, a kimeneten pont 1kHz-et kell mérni.
Esetleg, mint a többiek javasolták próbálj meg a Mach3-at újrainstallálni.
Én Mach3-ból mostanában R3.043.066 verziót szoktam használni. Az aktuális plugin pedig V2.127 (ezzel ki is próbáltam, a Kernel frekvencia állításnak nincs hatása a Feedrate-ra).

Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-06 20:27:00 [303]


Pabló | 1615    2013-10-06 21:34:00 [304]

Ez tényleg érdekes!
Azt hittem nem is annyit mozog, mint amennyit kéne.
Melyik Mach verzió?
Lehet érdemes kipróbálni másik verziót!

Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-06 20:27:00 [303]


n/a (inaktív)    2013-10-06 20:27:00 [303]

Üdv Pabló!
Pont az a poén, hogy jól lépked, pontosan olyan sebességel Pl F600 -nál 600-al de a képernyön ezt, mondjuk 2320 nak mutatja, attol függően, hogy menyi a Mach3 Kernel értéke.


Pabló | 1615    2013-10-06 19:33:00 [302]

Nem akarok bele szólni!
De akkor nem véletlen inch módba van a léptetési érték beadva a machnak?
Nem kapott véletlen valami progiban G20 kódot?
Mert akkor bizti nem jól fog lépkedni!

Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-06 19:19:00 [301]


n/a (inaktív)    2013-10-06 19:19:00 [301]

Üdv Kedves Balázs ezt értem, igy is állitottam be!
Viszont FEED RATE UNITS/min kijelzett érték.
érthetelen módon fügvénye A Mach3 kernel értékeknek ( amit ha jól értem nem is kellene állitani), úgy hogy a léptetési sebességet nem változtatja, csak az nem felel meg a kijelzett értéknek!

Polgárdi Balázs | 462    2013-10-06 11:07:00 [300]

Ha jól értem a Kernel Speed-re gondolsz. Az UC100-nak a kimenő max frekvenciáját nem a "Config -> Ports Pin" ablakon kell beállítani, hanem a "Plugin Control -> UC100 In/Out monitor" menüpontban alul.

Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-06 00:49:00 [299]


n/a (inaktív)    2013-10-06 00:49:00 [299]

UC 100-as problémám, milehet az oka, hogy a MACH3-as képernyön visszajelzett léptetési érték többszöröse a beálitott értéknek, és ez függvénye a Kernel bállitásnak, A gép egyébként beállitásnak megfelelő léptetési sebességgel müködik? Előre is köszönöm ha valaki tud ebben segíteni


pisti73 | 530    2013-09-14 15:17:00 [298]

Sajnálom, de azért köszi!


Polgárdi Balázs | 462    2013-09-14 14:47:00 [297]

Sajnos nem tudok elmenni rá.

Előzmény: pisti73, 2013-09-13 20:59:00 [296]


pisti73 | 530    2013-09-13 20:59:00 [296]

Szia Balázs!

Jössz Székesfehérvárra a CNC talira?


ANTAL GÁBOR | 4642    2013-08-08 19:36:00 [295]

Korábban írtam hogy a birtokomba került 5 db ipari léptetővezérlő de sajnos hosszabb vezérlőjelekkel lehet csak kivezérelni Minthogy ezeket nagy motorok hajtására tervezték nem baj a lassabb működési szisztéma . Minthogy UC 100 ast használok közkinccsé szeretném tenni amit a Balázzsal folytatott levelezésből megtudtam
Tehát az UC 100 nál :

A minimális idő a Dir váltás után és az első step jel között 20us (100kHz), 40us (50kHz), 80us (25kHz). Ezen az értéken nem lehet változtatni fix. A Step jelek szélessége 100kHz-nél 5us, 50kHz-nél 10us, 25kHz-nél 20us (50%-os kitöltésű).

A Dir jel változása mindig a Step jel nem aktív állapotában történik.

Még egy fontos dolog : a Machban configurált dolgok ( aktív low vagy high ) érvényesülnek tehát az UC 100 as a kiválasztott módon adja a jelet

Az időzítések ismeretében (és Is Varga jóvoltából nemsokára élesztem a nagy vezérlőket


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-29 17:57:00 [294]

Igen sajnos, a doksiban hibásan lettek a sorszámok feltüntetve. Javítottam, innen letölthető: UC300 használati.pdf

Előzmény: Zozi, 2013-07-27 18:56:00 [289]


Zozi | 366    2013-07-28 08:37:00 [293]

a szalagkábel és az lpt csatlakozó pinjei más sorrendben vannak számozva. A doksiban sima szalagkábel számozás szerepel mind a digitális, mind az analóg kimenetnél, de csak az analóg rész van e szerint számozva a digitális a 25 pines lpt-hez igazodik, és 26.-nak bent van egy +5V
LPT -> vízszintesen két sorban növekvő számozás
szalagkábel -> az egyik sorban a páros a másikban a páratlan pinek vannak

Az én csatlakozómnak nem LPT a vége, a saját kártyáimhoz csatlakozik ugyan olyan szalagkábelen.


pisti73 | 530    2013-07-27 22:24:00 [292]

Én a csatit is vettem hozzá, nem volt kedvem vele most vacakolni, az ára is jó, na meg a csomagban is elfért. Azzal tényleg nem volt gond. A szalagkábeles csatit jól készítetted el, nincs benne valami hiba?

Előzmény: Zozi, 2013-07-27 21:58:00 [291]


Zozi | 366    2013-07-27 21:58:00 [291]

nem a kártyával van gond, hanem a leírásban más számozással van a kép.Ha a leírás szerint kötöm be, az első port jó, de a kettes átkerül a hármasra a hármas az ötösre... és így tovább.
Ha az lpt csatlakozót használod azzal semmi gond,
de én szalagkábellel akartam bekötni és az tett keresztbe. Most felhasogattam a szálakat és átrendeztem, így minden ok, csak macera. És a chargepumpot is át kell méretezni kicsit.

Előzmény: pisti73, 2013-07-27 21:39:00 [290]

pisti73 | 530    2013-07-27 21:39:00 [290]

Melyik portot próbáltad? Én az 1-es néhány bemenetét és a 2-es port be és kimenetet teszteltem azok jól működnek...

Előzmény: Zozi, 2013-07-27 18:56:00 [289]


Zozi | 366    2013-07-27 18:56:00 [289]

Lenne egy kis probléma az UC300 dokumentációjával... Ma próbáltam volna ki a végállás szenzoraimat, de a leírás alapján készült kártyám értelmezhetetlen jeleket kapott.
A pinek számozása hibás, legalábbis a kép ami jelölné a számozást engem jól megvezetett.
Az első láb okkés, de ahol a kettes lenne az a 14 es, a 25 ös valójában a 15 ös, a 26 os megint okkés. Az analóg résznél és a digitálisnál más a csatik kiosztása
Most kezdhetem újramarni a fél vezérlést


pisti73 | 530    2013-07-17 09:50:00 [288]

Szia Balázs!

Van már elképzelés milyen kiegészítő alaplapok lesznek az UC300-hoz?

Amúgy gratula hozzá, tök szuper!


Sz.József | 3147    2013-07-16 19:13:00 [287]

Ok, Köszi...

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-16 18:37:00 [286]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-16 18:37:00 [286]

A leglassabb gép amin teszteltem az egy asztali P3 800Mhz-es gép volt, ment rajta minden gond nélkül. Az UC100 és UC300 az USB 1.0 és 2.0 szabványt is támogatja. Azt szoktam javasolni, hogy olyan gépet kell használni hozzá, amin a Mach3 is akadozás nélkül elfut. Az akadozást a kép megjelenítése és nyomógombok működésére értem.

Előzmény: Sz.József, 2013-07-16 16:27:00 [285]


Sz.József | 3147    2013-07-16 16:27:00 [285]

UC100-hoz, ill UC300-hoz van javasolt minimális PC konfig? (notebook/asztali...)
Proci, memória, USB1 vagy USB2, meg ilyesmi, ... (?)
Vagy pl. elég egy P3-as laptop is?


Zozi | 366    2013-07-09 22:22:00 [284]

Köszönöm, én is ebben bíztam. Ez lényegesen leegyszerűsíti a frissen kibontott példányom hadrendbeállítását.

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-09 22:01:00 [283]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-09 22:01:00 [283]

A belinkelt opto érzékelő közvetlenül csatlakoztatható a bemenetre, és az 5V-os tápfeszültség ellátása is megoldható az egyik LPT csatlakozó 26. lábáról. Itt meg kell említenem, hogy az LPT csatlakozóra kötött kimenetek összegzett max. áramfogyasztása nagyobb, mint 350mA, akkor külső 5V-os tápegységet kell alkalmazni, és nem az USB-ről venni a tápot. A belinkelt motormeghajtót is közvetlenül lehet a kimenetekkel vezérelni, mert belül galvanikusan el van választva a teljesítmény áramköröktől.

Előzmény: Zozi, 2013-07-09 20:48:00 [282]


Zozi | 366    2013-07-09 20:48:00 [282]

Szeretnék egy kis értelmezésési segítséget az UC300-al kapcsolatban. A leírásban az van, hogy a kimenetek 20mA-el terhelhetőek illetve a bemeneteken schmitt triggeres jelformálás van. Kell e bármi extra leválasztás ha én csak optokapus bemeneteket szeretnék hozzákapcsolni EE-SX672amik ugyan arról az 5 voltos tápról kapják a betevőt mit a kis kártya. Esetleg a chargepump tól eltekintve kell e leválasztás egy 5V on beszélgető, pár mA-el vezérelt vezérlő felé? SST-1500
Esetleg túl lusta vagyok, és gyártsak csak le mégegy leválasztókártyát a párhuzamosporti kártyám mintájára és ne komnbináljak?


fa_kukac | 1223    2013-07-06 14:53:00 [281]

Annyi, hogy az uc300 az az ucr200 akart lenni, de aki ismeri, az tudja miről van szó. Azért itt is segítenek értelmes építő jellegű hozzászólásokkal a megszokott értelmes fórumtársak, akiknek nincs is ilyenjük, ezáltal nem is érthetik a gyakorlati problémákat, csak nem tudják megállni hogy bele-vau-vau. Akiket érint, mert vettek, és akik esetleg szeretnének ilyenre beruházni, azok gondolom az értelmes és témába illő eszmefuttatásokat olvasnának szívesen. Balázs nem kis dolgot hozott létre, és Ő is számít a mi segítségünkre, hogy tökéletes legyen az eszköz!

Előzmény: fa_kukac, 2013-07-05 20:19:00 [275]

fa_kukac | 1223    2013-07-05 22:07:00 [280]

Reeeendben

Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-05 22:02:00 [279]


Törölt felhasználó    2013-07-05 22:02:00 [279]

"Winfos" ?

Én Windows -t használok, de azzal semmi bajom.
Le kell cserélni a Winfost Windows-ra és a probléma megoldódott.


fa_kukac | 1223    2013-07-05 21:05:00 [278]

Ok, már merem használni! Már akkor is, mikor a kuncsaft mellettem áll mikor csinálom a melót! Eleinte kicsit kínos volt, mert szépen ráállok z-0-ra, új munkadarabnál, és egyszer csak lefagy! És magyarázkodok, hogy No problem ! Wait, just one minute! Állandó Holland megrendelőm. Aztán meg beleszúrok az anyagába!
Azt viszont el kell mondanom, hogy ezek a cuccosok, amit a Balázs kihoz, világszínvonalon ott vannak a szeren! Azt meg hogy javítani kell valamit vegyük természetesnek! a Winfos a 10 éves termékeit mai napig javítja! A Microchip azért hozta ki az MPLAB-x-et, mert rájött hogy a 8xx nem hozható helyre annyira hogy jó legyen! Pic-et tud gyártani, de IDE-t nem.

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 20:43:00 [277]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-05 20:43:00 [277]

Az ethernetes változat még nem készült el, de az is lesz. A távirányítón, amit jeleztél 100% és 1%-os gondot, azt megvizsgálom. Örülök, hogy bevált nálad is

Előzmény: fa_kukac, 2013-07-05 20:22:00 [276]


fa_kukac | 1223    2013-07-05 20:22:00 [276]

Csak annyi, hogy nem arra készülök hogy lófrálok a távirányítóval, csak az elején nem jöttem rá mitől fagyos a progi, és akkor jöttem rá hogy hirtelen rádiókapcsolat megszakadása miatt van. Most úgy nyüstölöm, hogy mászkálok vele mint a mérgezett egér!


fa_kukac | 1223    2013-07-05 20:19:00 [275]

Üdv Balázs, én még Hatvanban beneveztem rá, igaz akkor még ethernetesről is szó volt! Az nem lett végül? Az akkori megrendeléskor a 10 % az gondolom áll. Most kell akkor összelapátolnom a pízt! Egyébként akkor rendeltem UC100-at és UC300-at is, az UC300-al sok gondom volt, ha leszakadt a rádiókapcsolat, akkor a rendszer olyan szinten állt bele a földbe, hogy csak teljes win újraindítás segített. De teljes gyalu és új Win és Mach telepítéssel már semmi gond, ha elmegyek messzire hogy ne legyen kapcsolat, és visszamegyek a gép mellé, akkor is simán újra rááll a és megy minden rendesen! Azért egy gondom még mindig van, és minden gépen amin próbáltam! Új pluginnal is! Ha AXIS-t vezérlek mondjuk Z, és 100 %, és átállok 1 %-ra, akkor gondolom hogy most lassan fog menni, és finoman, közben ugyanúgy meglódul a kézikerék mozdulatra, 100%-al. Nem kellemes amikor beleszalad az anyagba 1 mm-ről! Át kell pörgetni a tengelyeket, mivel sorban lehet, hogy újra Z legyen, és akkor már 1 %-al megy .
Amúgy jó cuccosok, gratula!

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 19:15:00 [272]


Farkas Attila | 502    2013-07-05 19:53:00 [274]

Igazából a szmájlin volt a lényeg, nem a kedvezményen, ez tényleg baráti ár, ismerve a piac jelenlegi kínálatát és típusait. A fizetésem függvénye, hogy mikor, de biztosan benevezek egy darabra én is.

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 19:27:00 [273]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-05 19:27:00 [273]

Köszi! Az 500-as ennek a prototípusa volt, és menet közben át lett dolgozva a koncepció, mert a rengeteg sorkapocs nem fért volna rá a panelra. A szalagkábelekkel viszont egy leválasztókártyához nagyon egyszerűen hozzá lehet csatlakoztatni. Ezt a kialakítást univerzálisabbnak gondoltuk. Itt a "lelke" az egésznek az UC300 modul ami a felső panel. Ehhez a modulhoz még készülőben van többféle alaplap. Jelenleg az elő 5LPT alaplap készült el. De már béta verzióban működik egy 4 tengelyes léptetőmotor meghajtó alaplap is. A Hatvani és Debreceni találkozón már be is mutattam. De még tervben van más kialakítású alaplap is, de ezek még nagyon képlékenyek.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-05 19:02:00 [271]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-05 19:15:00 [272]

A termék ára eleve kedvezményes bevezető ár, de a fórumosoknak a következőt tudom még felajánlani: Ebben a hónapban megrendelt mozgásvezérlőt ingyen postázzuk el, csak megrendelésnél jelezd, hogy fórumos vagy.

Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-05 18:49:00 [270]


Törölt felhasználó    2013-07-05 19:02:00 [271]


Gratulálok!

Ez bizony, szintén hiánypótló.
Én, is vártam már.

Igaz, eredetileg az 500 -ast. Lesz az is?

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 18:15:00 [267]

Farkas Attila | 502    2013-07-05 18:49:00 [270]

Fórumosoknak és visszatérö vevöknek valamicske kedvezmény?

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 18:37:00 [269]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-05 18:37:00 [269]

Kösz a javítást. Az ára 30eFt + Áfa.
Itt meg is vásárolható:
Webshop

Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-05 18:31:00 [268]


Törölt felhasználó    2013-07-05 18:31:00 [268]


UC300-5LTP használati Link helyesen

És akkor egyből feltenném azt a fontos kérdést hogy mennyi lesz az ára?

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-07-05 18:15:00 [267]


Polgárdi Balázs | 462    2013-07-05 18:15:00 [267]

Elkészült, és megkezdtük a forgalmazását az UC300-5LPT modulnak. Főbb paraméterek:
Vezérelt tengelyek száma: 6db (X,Y,Z,A,B,C)
Állítható max. kimenő Step jelek tengelyenként: 100kHz, 5us imp., 50kHz 10us imp., 25kHz
20us impulzusidő. A Dir jel fixen 10us-al előzi meg a Step jeleket.
Kimenetek: 36db 5V-os digitális kimenet, TTL kapuval bufferelt, kimenetenként max. 20mA-el
terhelhető.
Bemenetek: 49db 5V-os Schmitt trigeres bemenet RC szűréssel, és 4,7kR-os felhúzó
ellenállással.
2 analóg bemenet és 2 analóg kimenet.
A be/kimenetek IDC-26 csatlakozóra vannak kivezetve és a lábkiosztás az LPT porttal kompatibilis. Egy egyszerű szalagkábeles csatlakozóval könnyen LPT port csatlakozóra alakítható, vagy a leválasztókártyához csatlakoztatható.
Használati: UC300-5LPT
UC300-5LPT használati


ANTAL GÁBOR | 4642    2013-06-23 19:37:00 [266]

Föltettem a 2.125 öt . Működik a G76 és kezeli az encódert. Vagyis mindent amit akartam . Remélem ennél megállapodom......

Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-23 07:15:00 [264]


  Fórum főoldal  |  A lap tetejére

Időrend:
Oldal 24 / 30 Ugrás ide:
Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|


 ◊