svejk | 28323    2016-08-17 15:09:00 [510]

Most, hogy a Szabolcs elmegy nyaralni és nem kapkod bele mindenbe nyugodtan beszélgethetünk. :)

- Tehát csak PC-UC300 estén nincs probléma.
- Ha csatlakoztatjuk a leválasztókártyát akkor máris előjön a probléma vagy csak akkor ha még a leválasztóra kötünk egy "antennát" is?

Ismerni kellene a leválasztókártya belső kapcsolását.
Sok leválasztónak nevezett kártya csak a bemeneteket választja le galvanikusan, de a kimeneteket csak szintilleszti/erősíti.
Ebben az esetben a PC, UC300 GND-je végig van huzalozva egészen a motorvezérlőkig.
Ez mind antenna és akár meg tudja hülyíteni akár az UC300 PIC-jét, akár az USB kapcsolatot.
Lehet elég lenne a PC házát egy 4mm2-es vezetékkel összekötni a leválasztókártya UC300 felőli GND-jével.
Az usb kábelek fika érvastagságai nem adnak határozott potenciált ilyen zavarok esetén.

Az UC300 és leválasztókártya közti szalagkábelt, jó lenne ellátni EMC-s ferritekkel.

Persze már eleve a zavarokat kellene kordában tartani, mint ahogy erre is kapott javaslatokat az emberünk.

De amíg nincs meg a leválasztó konkrét kapcsolása addig kár a szót is fecsérelni.
Mint már többször írtam az optokon is úgy át tud menni az EMC zavar mint egy darab dróton.

At tudjuk már hogy a térben hogy helyezkedik el a PC - UC300 - leválasztókártya - motorvezérlők együttes és milyen hosszúak a kábelek/vezetékek?




svejk | 28323    2016-08-17 14:50:00 [509]

Szóval lefagy, kiakad.
Épp úgy mint a múlt héten, nem kitestelünk hanem letestelünk, leföldelünk.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 09:57:00 [498]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 14:14:00 [508]

Szia. Elméletileg ezt úgy tehetem meg,hogy az uc300 marad a jelenlegi földön,a hdbb2 meg megy a plazma földjére. De ez így nem lehetséges.Hétfőn fogom folytatni a próbákat,egyenlőre elég volt belőle. Holnap reggel elmegyek pihennia családdal a balcsira és csak a gyermekeimre akarok koncentrálni. Hétfőn folyt.köv. Addig is köszönöm a sok hozzászólást és segítséget.sziasztok

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 13:12:00 [505]


xabi | 246    2016-08-17 14:03:00 [507]

Hogyan válassza szét ? Ha a Hdbb2 ólom akkumulátorról kapja a 12 Voltot és máshol nincsen sehol földelve ez a rész illetve a Számitógép&Uc300 sima hálózaton van és le van földelve egy földelő szondára az megfelelő ?

vagy (nem vagyok elektromos)
Te az USB illetve a HDBB2-be menő 12Voltos egyenáramú rész GND-jét gondolod szétválasztani ?

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 13:12:00 [505]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-17 13:12:00 [506]

széd = szét

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 13:12:00 [505]

n/a (inaktív) | 1036    2016-08-17 13:12:00 [505]

Válaszd széd az UC300 és a HDBB2 földjét.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 12:16:00 [502]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 13:05:00 [504]

Szia. Nem tudom,hogy ér-e valamit a munkakábel árnyékolás,de ártani nem árthat. Én ezért is,meg a munkavezetékek jobb védelme érdekében húztam bele fém gégecsőbe.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-17 12:37:00 [503]


Törölt felhasználó | 633    2016-08-17 12:37:00 [503]

Nekünk anno bevált - elég jól leárnyékolta ha nem is teljesen a HF gyújtáskor keletkező elektromos zajokat ... de mint írtam nem vagyok szagértő .

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 11:34:00 [501]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 12:16:00 [502]

Rendben,hogy elmozdul a két végén a földpontja. Ezt hogy lehet orvosolni. Nálam jelenleg az uc300 földelésa és az alaplap földelése egy közös pontra van kötve.Ha ezek után is elmozdul a két oldal közti föld pontja akkor elképzelni sem tudom,ezt miképp lehetne orvosolni. Van erre valami ötlet?

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 11:27:00 [500]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-17 11:34:00 [501]

Szerintem feleslegesen húzol a munkakábelre bármilyen földet. A HDBB2 és az UC300 földje közt keresd meg és szüntesd meg az összeköttetést.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-17 08:00:00 [493]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-17 11:27:00 [500]

Ez attól van, hogy az UC300 földpontja elmozdul a PC földpontjához képest. Az USB-n ilyenkor a két oldalon a föld más-más potenciálon van egy rövid időre. Mivel az USB föld függő kommunikáció a D+ és D- adat vonalaknak logikai szint értelme a föld potenciálhoz képest van. Ha elmozdul a föld, akkor az adat vonalak jelei értelmetlenné válnak. Az egyik oldal amit küld a másik oldalnak a másik oldal másképp értelmezi. Ettől általában a számítógép USB chipset-je vagy az UC300 USB chipje bemondja az unalmast, mert értelmezhetetlen adatokat kap és ezzel nem tud mit kezdeni.
Ez a probléma megtörténhet az UC300-al vagy bármely más USB-s eszközzel. Az UC300-nál amiatt nagyobb a valószínűsége hogy megtörténik, mert folyamatosan kommunikál nagy adatmennyiséggel.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 09:57:00 [498]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 10:17:00 [499]

Még annyit hozzátennék,hogy kizárólag csak az uc300-at kell ujraindítani. Minden más tökéletesen üzemel azt követően is,hogy "kifagy"

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 09:57:00 [498]

Szia Svejk.

BIztosan találkoztál már te is olyan jelenséggel,mikor a windows rendszered egyszer csak megált és nem reagát semmire(billenytű,egér). ÉN ezt kifagyásnak neveztem.
Az uc300 is ugyanezt csinálja. Beugrik egy hibauzenetet jelző ablak és nem reagál többet az uc300 semmire. Ha épp be van húzva a relé akkor azt addig bent is tartja amig újra nem indítom az uc300-at. Ha nem veszem le az uc300 tápfeszültségét akkor az uccnc program ujraindítását követően demó módban akar elindúlni,vagyis nem látja az uc300-at. Kizárólag áramtalanítást követően fog ismételten kommunikálni az uc300 és az uccnc. Nálam ez kifagyást jelent.

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 09:53:00 [497]

Szia. Belehúztam fém gégecsőbe az egész munkakábelt.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-17 08:00:00 [493]


ANTAL GÁBOR | 4012    2016-08-17 09:47:00 [496]

Ki ( meg ) fagyás amikor egy folyadék az intenzív hőelvonás hatására halmazállapotot változtat és megszilárdul .

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]

xabi | 246    2016-08-17 09:44:00 [495]

- Ha az UCxxx kifagy akkor leáll az UCCNC program és újból kell indítani (tehát totál gáz), néha még az UCxxx-t is ki kell húzni az USB-ből és újra be dugni.
- Olyan gyorsan csinálsz mindent hogy én sem tudom követni (ha valaki mondja hogy csipke bogyóval kell kenni Te bekened :) )

Próbálok kevesebbet bele szólni én is, de azt próbáld már ki hogy az UC300+számítógép+összes elektronika vezérlés fusson szünetmentes tápról (úgy hogy ki van húzva a konnektorból) és esetleg még a HDBB2 aksiról kapja a tápot.

Ha így is fagy, akkor nincsen ötletem, elküldöm az ETHERNETES UC400-at postán, próbáld ki azt is.

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


svejk | 28323    2016-08-17 08:15:00 [494]

Ugyan megígértem, hogy nem szólok bele, de áruld már el mit is jelent az, hogy kifagy az UC300.
Olyan szavakakt használsz már többedjére amivel sosem találkoztam.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 07:29:00 [492]


Törölt felhasználó | 633    2016-08-17 08:00:00 [493]

Sziasztok . Lehet , hogy hülyeséget mondok de mi anno az előző cégnél ahol gépet raktunk össze és jelentkeztek a gyújtás közbeni problémák akkor először a munkakábelre húztunk egy földelt árnyékoló harisnyát - itt meg a feltöltött képeken nem látom , hogy árnyékolva lenne . Elnézést , hogy tudatlanul belekotyogtam de én is gép építés előtt állok és olvasgatom a hozzászólásokat valamint nekem is a tervek szerint HDBB2 lesz beépítve .


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 07:29:00 [492]

Most az alábbiakat csináltam.

elektronika:
HDBB2 külön 12 betáplálás(makrai táp)
UC300(usb betáp)+PC Szünetmentesen keresztül táplálva.(230V-ról).Nem mérhető az uc300 és a hdbb2 között kapcsolat feszültség alatt sem!
Föld:
1,Gép váz+plazmavágó 1.szonda
Uc300+PC+kábelcsatorna 2.szonda. Kétfelé vettem a helyi földet mivel két szondát ütöttem e korábban egymástól 4m-re. Szakadás vizsgálat jelez kapcsolatot a kettő között.
Kb.35 pilot gyújtást követően kifagy.
2,Plazma vágó hálózati föld,Gép váz helyi föld 2.szonda,uc300 helyi föld 1, szonda. A gép váza és az uc300 között nincs mérhető kontakt. Az OHM érték 0.
A negyedik.próbálkozásra kifagyott az uc300.
Eddig tömören ennyi.
Csak jelzem,az összes bemenetem be volt kötve. Most kikötök mindent és megismétlem a tesztet mindkét földelési verzióval még a délelött folyamán.


ANTAL GÁBOR | 4012    2016-08-17 07:27:00 [491]

És a bankimajki és kaqkk007 által javasolt kondikat is beépítetted már ? Javaslom hogy látogasd meg a kollégák honlapját és értékelni fogod amit mondanak. Ha visszaemlékszel még az Xc= 1/ 2*pi *f*C összefüggésről, és a kondi jótékony hatásáról is beszélgettünk

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 05:46:00 [490]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-17 05:46:00 [490]

Reggel a hdbb2-re akksiról adtam betápot. Ebben az esetben nem jelentkezett üzem alatt a hddb2 és az uc300 között mérhető kontakt. A tápot lecseréltem Makrai typ:ME.40.14/3ASW-P kép
ezzela tápegységgel sikerült a leválasztás (elméletileg). Minden bemenetre raktam egy ferrit hengert és átvezettem rajtuk a vezetékeket. Délelött folyamán megpróbálok egy tesztet ismételten.


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-16 21:19:00 [489]

Szia,

Igen, valahol szerintem össze van földelve a 12V táp kimenetének a 0V-ja és a PC földje (védőföld).
Ahogy írtam, azt kellene megkeresni, hogy hol vannak összeköttetésben és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


ANTAL GÁBOR | 4012    2016-08-16 20:47:00 [488]

Össze kellene dobni ideiglenesen egy leválasztó kártyát és azzal tesztelni a dolgot Az optók meghajtásánál és a fototranzisztorok munka ellenállásnál szabadabban gondolkodhatna az ember

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


kaqkk007 | 1238    2016-08-16 20:35:00 [487]

Semmi gond, keresd a hibát az UCCNC ben de nem fogod megtalálni , a vezetékeken felszedett zavarjelek resetelik a cuccost miért nem próbálod ki amit javasoltunk ? 10 db 100n s kondi kb 200Ft ....

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


xabi | 246    2016-08-16 20:23:00 [486]

Értem amit mondasz,de szerinted miért fagy le az UCxxx ? Nekem is hasonló esetem volt ha nincsen bedugva a HDBB2-be az UCxxx és a háttérbe virtuálisan fut, akárhányszor gyújt a plazma nem fagy le az UCxxx, ha bedugom a HDBB2-be akkor fagy.

Már vagy 10x elmondtam két hiba van az egyik hogy lefagy az Ucxxx a másik hogy a HDBB2 bejövő jelét megzavarja a plazma gyújtás ezért RESET-eli az UCCNC-t.

Első körbe a fagyást kéne megfejteni. Szerinted mitől lehet ? Nekem erős a gyanúm hogy valahogy a HDBB2-ben a GND az USB-s és a vezérlő oldalon valahogy nincsen szétválasztva, ez zavarja az Ucxxx-t és ezért fagy le...



Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 19:13:00 [483]


kaqkk007 | 1238    2016-08-16 19:21:00 [485]

Én 100n -t javasoltam Bankimajki 2,2mikront egyik sem éri el azt ahová már érdemes lenne áramkorlátozást rakni és a környéken sincs mechanikus érintkező ...


svejk | 28323    2016-08-16 19:14:00 [484]

Adott estben árthat, mégpedig a mechanikus érintkezőknek. 10 uF esetén már kötelező soros R áramkorlátozó tag.

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 19:08:00 [482]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-16 19:13:00 [483]

Xabi,

Kapcsoló üzemű tápok kimenete, vagy nevezzük szekundernek a kimenetén a 0Volt vagy nevezzük földnek nincsen a védőföldre kötve.
Vagyis a táp kimenete izolálva kell legyen a védőföldtől.
Mérj meg egy kapcsi táp kimeneti 0V-ja és a védőföld közötti ellenállást és látni fogod, hogy nincsenek kapcsolatban.

Ha a 0V-ot és a védőföldet közösíted mesterségesen, azzal megszünteted a HDBB2 optikai leválasztását, hiszen a PC és USB földje a védőföld potenciálja. Ha a HDBB2 táp szekunder 0V-ját is ide kötöd, azzal "áthidalod" a leválasztást.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 17:30:00 [471]


kaqkk007 | 1238    2016-08-16 19:08:00 [482]

A cnc usb minden hiba nélkül dolgozik a haverom plazmavágóján és a bemenetek (kínai klón) 100n val vannak szűrve , nem hiszem hogy szükség van nagyobb kapacitásra , de talán ártani nem árt...

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 18:37:00 [480]


bankimajki | 1185    2016-08-16 18:44:00 [481]

Nem tudom mekkora impulzusok keletkeznek a vezetékekben, de a ferritnek abban van létjogosultsága hogy ezt a feszültségtüskét leredukálja, és nem tud tönkremenni a kondi. (100nF a nagyfrekis jelek ellen nagyon hasznos itt viszont a nagy impulzusokat kell simítani.) 2,2uF-os fólia kondik nagyfrekis szempontból is jól szűrnek.

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 18:37:00 [480]


kaqkk007 | 1238    2016-08-16 18:37:00 [480]

A ferrit gyűrűk annyit érnek mint a hullának a cvikipuszi, a bemenetek és a gnd közé tegyél 100nf os kerámiakondikat azok azavarjeleket le fogják söntölni a testre és


bankimajki | 1185    2016-08-16 18:32:00 [479]

Szűrőnek való: Ferrit szűrés
Szinte bármelyik jó. Én ferrit gyűrűket vennék , és azon vagy 5X átfűzném vagy FR3-as fojtókat és azzal raknám össze. Kondi: 2,2uF/50V


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 18:26:00 [478]

Köszönöm,érthető még számomra is.

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 18:23:00 [477]


bankimajki | 1185    2016-08-16 18:23:00 [477]


bankimajki | 1185    2016-08-16 18:23:00 [476]

http://www.imgserv.com/images/2016/08/16/647dFeif0.th.jpg[/img]

bankimajki | 1185    2016-08-16 18:22:00 [475]

Feszültség alatt ne mérj soha ellenállást és szakadást, mivel tönkreteheted könnyedéna multimétert. Készítettem egy skiccet arról amiről beszéltem. Bocsánat a kinézete miatt.
Nem tudom mekkora áram folyik a kapcsoló felé, amikor rövidzárban van, de nem hiszem hogy az 1-10uF-os kondi jelentős problémát okozna. (Mivel idő kell, amíg feltölti a kondit és utána idő kell amíg kisüti azt emiatt késnek a vezérlőjelek egy picit.)Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 17:40:00 [472]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 18:22:00 [474]

Szétválasztani én sem tudtam . feszültség mentesítékor nincs áthaláss,de feszültség alatt már van. Itt gondolom a pc tápegység az okozó.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 17:30:00 [471]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 18:19:00 [473]

SZia. Ez szuper ismertető anyag az én gondomra is. Ahogy láttam,nekem két független helyi földt kell kialakítanom a vezérlésnek és külön a plazmának. mindkettő helyi földre megy ,csak külön ponton egymástól elválasztva. Ezddig érthető. A ferrit gyűrű is nélkülözhetetlen lessz minden vezetékre kivéve a motor vezetékekre. Ahogy látom rézbevonatos szondákat kell leverni. Továbbá a test kábelnek nem vastag rézvezetéket használ,hanem zérárnyékolt koax kábel árnyék köpenyét. Nekem is van ilyen koax vezetékem igaz H1000-es kivitelben,de az is jó lessz szerintem. Ma este még egyszer átolvasom ezt az anyagot,hogy tudatosuljanak bennem a leírtak.Köszönöm a linket

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:23:00 [470]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 17:40:00 [472]

Szia ! Feszültség alatt 41.7kOhm-ot mutat,feszültség mentesítést követően 0,vagyis nem mutat mérhető értéket.

Ez is megfelelő lenne a bemeneteleimhez?
lonk

"Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni." Erről tudnál nekem valami kapcsolási rajz félét küldeni.

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:15:00 [467]


xabi | 246    2016-08-16 17:30:00 [471]

Kezd izgalmas lenni, régóta gondolom hogy a HDBB2 nem választja le teljesen az UC100 vagy UC300-at. A #373 hozzászólásom videóján is az látszik, hogy be sem kell kapcsolni az UCCNC programot elég ha az UC100 USB kábel külső GND-jét hozzáérintettem a számítógépházhoz és a szomszéd hegesztőjének a zavaró jele elindítja a léptető motorokat. Holott a zajnak nem szabadna átjutni....
Olyan mintha az UC100 GND-je összekeveredne a HDBB2 GNDjével, és ettől fagy le. Amúgy a zaj nem zavarja az UC100-at csak akkor ha össze van dugva a HDBB2-vel.
Remélem meg lesz a megoldás.

CNCdrive1: Hogyan lehetne szétválasztani ? Van egy kapcsoló üzemű táp ami adja a 12V-ot a HDBB2-nek és ugyan azon a hálózaton van egy számítógép ami USB+UCxxx-en keresztül bele van vezetve a HDBB2-be. Olyan sok variáció nincsen. A fázis meg a 0 mindkettőnek kell, a földeléssel lehet játszani, de minimális a variáció. Mit ajánlanál ?


bankimajki | 1185    2016-08-16 17:23:00 [470]

És itt a megoldás az össze gondodra: Olvasd el végig. Főleg az RF Energy Stop részt


bankimajki | 1185    2016-08-16 17:20:00 [469]

Bocsi a link miatt. Így szerettem volna: EMC szűrés

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:19:00 [468]


bankimajki | 1185    2016-08-16 17:19:00 [468]

Illetve megfelelő permittivitásű ferritgyűrűvel is érdemes lehet próbálkozni, ezt a bemenethez minél közelebb kell elhelyezni és párszor át kell rajta vezetni a vezetékeket.
A neten EMC filterekre keres rá, mivel valószínűleg EMC probléma áll fenn.
Valami ilyesmit kellene minden vezérlőkábelnél, vagy egy nagyobb ferrit és mindet rátekerni.
https://www.google.hu/search?q=emc+sz%C5%B1r%C3%A9s&espv=2&biw=1920&bih=1019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRvIyVncbOAhULCiwKHcdIBWUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=emc+filter+circuit&imgrc=D93ZovfoCRspjM%3A


bankimajki | 1185    2016-08-16 17:15:00 [467]

Javasolnám hogy szakadásvizsgálat helyett inkább ellenállásméréseket végezz és írd le a mért ellenállásértékeket. Feszültségmenetseítve mindent. Antal Gábor pedig szerintem azt szerette volna mondani, hogy van 2 vezetéked közvetlenül egymás mellett (kapcsolóra mennek) ezek közül az egyik valamelyik stabil potenciálra van húzva (GND vagy táp), míg a másik lebeg ehhez képest, vagyis az ő potenciálját könnyű addig megváltoztatni (elektromágnese tér --> plazmagyújtás) amíg a végüket össze nem zárod, mivel akkor egy nagy rövidzár lesz (valóságban hurokantenna lesz). És a bemenet is "fix" potenciálra kerül. Ez valóban jobb megoldás, mint a nyitott állapotos, de ettől van jobb. Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni. Ez biztosan ki fogja "söntölni" az elektromágneses tér által keltett zajokat a vezetékben és nem fog behülyülni tőle a vezérelt eszköz.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 16:23:00 [466]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 16:23:00 [466]

Levettem minden bemenetet a hdbb2-ről,de akkor is jelentkezik ez az impulzus.


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 16:10:00 [465]

Hupsz,elfelejtettem lekötni a bemenetekről a vezetékekekt.Megismétlem még egyszer.


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 16:07:00 [464]

Igen,jól láttad,a táp felöl levettem mindkét pólust a hdbb2 betáplálását illetően,vagyis nem volt bekötve a 12V.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 15:49:00 [462]


Molnár Szabolcs | 498    2016-08-16 16:06:00 [463]

Megmértem amit leírtál. Itt mérhető kontakt,igaz furcsán. Pulzál a mérés közben a szakasz.

link

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 15:49:00 [462]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-16 15:49:00 [462]

Egy kicsit gyorsan írtam, helyesbítem az előző hozzászólást:

A mérést ha jól láttam és értettem, akkor a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.

Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és az UC300 földje között.

A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 15:35:00 [461]


n/a (inaktív) | 1036    2016-08-16 15:35:00 [461]

Megnéztem a videódat.
A mérést úgy jól láttam és értettem, hogy a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.

Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és a 12V táp földje között.

A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 15:18:00 [459]