kymco1 | 1042    2018-05-01 14:51:33 [1232]

Az alsó két bekötési mód közül meiknek mi az előnye hátránya?

  


kymco1 | 1042    2018-05-01 06:31:12 [1231]

Megtaláltam köszi

Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-30 21:42:48 [1230]


Aknai Gábor | 3070    2018-04-30 21:42:48 [1230]

Klavio honlapján ott van a rajz a 8 kivezetéses léptetőkhöz.
Gyakorlatilag az összes variáció megtalálható magyarul.
Letölthető .pdf-ben.
Bocs, de telóról most nem tudok linket küldeni.

Előzmény: kymco1, 2018-04-30 17:33:23 [1227]


kymco1 | 1042    2018-04-30 20:59:13 [1229]

Köszönöm az instrukciókat.

Leteszteltem a leírt módon.
Vezetékpárok 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Összekötöttem
1-2
4-3

5-6
8-7


ebben az egy esetben szabadon forgatható volt a motor.
Ezek szerint az
1=A-
4=A+
5=B-
8=B+

Előzmény: vadember, 2018-04-30 17:40:29 [1228]


vadember | 1881    2018-04-30 17:40:29 [1228]

Ne nekem köszönd a leírást én csak továbbadom.

Egy ismeretlen típusú 8 kivezetéses léptető motor bekötése bipoláris párhuzamos üzemre.
A módszer azért lehet hasznos, mert nem igényel semmilyen műszerezettséget és
semmilyen egyéb információt pl. a netről.
Tehát a sivatag közepén, egy szál gatyában is megoldható a feladat... )
Na, akkor... (így kipihenve, talán már nem fogom elírni..., ha még is a modi majd kijavítja )

Ugyebár van 8 "ismeretlen" kivezetésünk. Mondjuk legyen mind fehér.
Gondolom az senkinek nem okoz problémát, hogy az 1 tekercshez tartozó végeket megtalálja.
Ha igen, akkor összeérinti akár melyik kettőt és ha tengelyt nehezebb forgatni, akkor azok az összeillő végek.
Ezzel meg van az első lépés.
Van 4 tekercsünk...
Sorszámozzuk meg a 4 tekercs kivezetéseit: (a sivatag közepén csak fejben...)
1-es tekercs, 1-2
2-es tekercs, 3-4
3-as tekercs, 5-6
4-es tekercs, 7-8
Keressük meg, hogy az 1-es tekercshez (1-2) melyik tekercset kell párhuzamosítani.
Ennek menete: (mindig a kézi tengely forgatásán lesz a hangsúly !!!)
Pl. első párosítás
1-2
3-4
majd
1-2
4-3
Tehát fordítva is oda próbáljuk.
Ha mindkét esetben lefogja a tengelyt, akkor a 3-4-et félre tesszük, az 1-2-nek nem ő a párja.
Ugyan ezt elkövetjük (továbbra is az 1-2 párját keressük) a 5-6-al és a 7-8-al is. (a fordítást se felejtsük el !!)
Ha valamelyik esetben azt tapasztaljuk, hogy a tengelyt "nem fogja le", akkor az a "párja" az 1-2-nek.
Ezt az állapotot mindjárt úgy is hagyhatjuk... Ezzel meg van az első tekercs párhuzamosítása.
Ha megtaláltuk az 1-2 párját, akkor a maradék két tekercset is úgy párhuzamosítsuk,
hogy a tengelyt szabadon tudjuk forgatni.
Akik nagyon az elején vannak, azoknak...
A vezérlőbe való bekötés:
Az egyik tekercs, A+ - A- , a másik tekercs, B+ - B- .
A plusz-mínusszal nem kell foglalkozni az csak a forgásirányt befolyásolja.

Előzmény: kymco1, 2018-04-30 17:33:23 [1227]

kymco1 | 1042    2018-04-30 17:33:23 [1227]

Szóval ez lenne

  

Előzmény: kymco1, 2018-04-30 17:13:13 [1226]


kymco1 | 1042    2018-04-30 17:13:13 [1226]

Előzmény: kymco1, 2018-04-30 17:11:55 [1225]


kymco1 | 1042    2018-04-30 17:11:55 [1225]

Valaki tudja hogy kell ennek a motornak a vezetekeleset atkotni 4vezetekesre?


xsugix | 206    2018-04-24 17:02:20 [1224]

Megkeresem. Nem ígérem, hogy megyek szombaton, van tennivalóm bőven (bár szeretnék, nem voltam tavaly se). Aztán megkérdezem Motion-t is, ha tutira megy, akkor odaadom neki.

Előzmény: svejk, 2018-04-24 12:29:19 [1223]


svejk | 32972    2018-04-24 12:29:19 [1223]

Egyet-kettőt átvennék Tőled szombaton.

A radiális mágnes látod már nem gond, kapható fillérekért.

Előzmény: xsugix, 2018-04-23 19:16:05 [1222]


xsugix | 206    2018-04-23 19:16:05 [1222]

Nem volt, de én pl. vagy 7 éve rendeltem tőlük ingyenes mintában pár darabot hasonló IC-ből. Tőled vettem egy debreceni talin E240-es motorokat enkóder nélkül, azokhoz kerestem a megoldást. A gond nekem is a radiálisan polarizált mágnes volt, így elvetettem az ötletet. Még á lö natúr, úgy vannak az IC-k, ahogy küldték...

Előzmény: svejk, 2018-04-21 18:22:39 [1218]


Egyújabbgépépítő | 1293    2018-04-21 19:15:22 [1221]

Ezen még nem gondolkodtam.

Előzmény: Kristály Árpád, 2018-04-21 16:18:02 [1216]


Egyújabbgépépítő | 1293    2018-04-21 19:13:06 [1220]

A kínaiak mágnessel együtt küldik az AS5047-et.

Előzmény: svejk, 2018-04-21 18:09:15 [1217]


ebalint | 1769    2018-04-21 18:43:48 [1219]

A link nem ok.

Előzmény: svejk, 2018-04-21 18:22:39 [1218]


svejk | 32972    2018-04-21 18:22:39 [1218]

Micsoda faca kis IC!
10 éve mit összegörcsöltem nyomtatókból kitermelt olvasófejekkel, nyomdai filmes encodertárcsákkal.

Persze akkor is létezett már ez a technika csak nem volt kereskedelmi forgalomban ilyen cél IC.

Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-04-21 15:23:13 [1215]

svejk | 32972    2018-04-21 18:09:15 [1217]

Hirtelen azon akadtam fel, hogy honnan vehettél radiálisan polarizált mágneskorongocskát.

De ez sem probléma...

Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-04-21 15:23:13 [1215]


Kristály Árpád | 3080    2018-04-21 16:18:02 [1216]

Halihó István!

Készítést nem vállalsz???


Üdv.: Árpi

Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-04-21 15:23:13 [1215]


Egyújabbgépépítő | 1293    2018-04-21 15:23:13 [1215]

Régebben a 3D nyomtatás témában már belinkelte ezt a vezérlőt.
Rendeltem 2 darabot és beépítettem a nyomtatómba.
Az eltelt fél év tapasztalata alapján meg vagyok vele elégedve, nincs lépésvesztés, nem téveszt, nincs hangja stb.
A léptetőre kell felcsavarozni, egy mágnest kell ragasztani a motor tengelyére.
Visszacsatolt léptető vezérlőként működik.
Egyetlen dolog nem tetszett, nagyon melegedett, valamint az A4954 max. 2A-t tud.
Rá kellet szerelnem egy ventilátort mert féltem nem bírja a több órás nyomtatásokat.

A fejlesztője árul NEMA23 léptetőre való meghajtót is, ami A5995 csippel működik max 3.2A terhelhetőséggel.
Átterveztem ez utóbbit NEMA17 motorra, mivel az A5995 végfok kisebb csatorna-ellenállással rendelkezik sokkal kevésbé melegszik és kitűnően együttműködik a 2A-es NEMA17-es motorokkal.
Ráadásul egy adapter segítségével a NEMA23-as léptetőkre is felszerelhető.
Ha valakit érdekel szívesen megosztom az elkészítéshez szükséges infókat.

  


klaviokft | 53    2018-04-07 07:21:46 [1214]

A PC ról csak a beállítások végezhetők el illetve finomhangolásokat, rezonancia beállításokat lehet elvégezni. Ehhez egy soros portra és egy, a soros porthoz és vezérlőhöz csatlakoztatható kábelre van szükség.

Előzmény: csatlos.laszlo, 2018-04-06 16:24:52 [1212]


klaviokft | 53    2018-04-07 07:18:53 [1213]

A Leadshine motorokhoz ajánlott vezérlők itt láthatók. 60v-os és 80v-os vezérlő is használható hozzá.

Előzmény: J-Steel, 2018-02-01 13:11:28 [1210]


csatlos.laszlo | 145    2018-04-06 16:24:52 [1212]

KlavoKft-nek!

Érdeklődve olvastam az MSSD ről, hogy PC-vel is vezérelhető.
Esetleg kapcsolási rajzot nem tudnál feltenni?


Pali79 | 701    2018-02-01 13:31:16 [1211]

nem pont az az adatlapja ami fent van hozzá, de ott az egyik diagramnál ott van, hogy 64V 5,2A/fázis.

Előzmény: J-Steel, 2018-02-01 13:11:28 [1210]


J-Steel | 1721    2018-02-01 13:11:28 [1210]

Azon gondolkodom, hogy vennék egy
334S42 3 fázisú léptetőmotort a Klavióban.

Átnéztem az adatlapját, de nem derül ki, hogy mekkora az indukált feszültség bizonyos fordulatszámokon. Emiatt nem tudom hány voltos vezérlő kell neki. Esetleg kaphatnék valami iránymutatást? Ami nekem elég lenne info, hogy pl egy bizonyos fordulaton pl 500 vagy 1000 RPM, hány volt feszültség mérhető két fázis között a motoron.

Előzmény: klaviokft, 2018-02-01 12:51:53 [1209]


klaviokft | 53    2018-02-01 12:51:53 [1209]

Az MSDE árát nemrég csökkentette a Leadshine, azóta hozogatjuk rendszeresen. Volt olyan akit zavar a lépésvesztés figyelése, és nem tudta megoldani annak kikapcsolását. Kicsit több törődést igényel a beüzemelésnél,( software ) de úgy tűnik hozza a Leadshine szinvonalat.

A KINCO az jóval ritkábban fogy egy-két ipari gyártó vásárolja de azok is főleg a sok szolgáltatása miatt az FM860-at.
A 2CM880 amit általános meghajtónak használnak ( 80V 8A )( ebből van 4db ), ez a legegyszerűbb KINCO meghajtó.

Kincoból egyetlen hibás sem volt az elmúlt két évben, de igaz kevesebb is fogy.

Előzmény: svejk, 2018-02-01 12:37:29 [1208]


svejk | 32972    2018-02-01 12:37:29 [1208]

Ja, LS= Leadshine

Előzmény: svejk, 2018-02-01 12:26:43 [1207]

svejk | 32972    2018-02-01 12:26:43 [1207]

Köszönöm az infót, az MSDD-ket szegről végről ismerem, de az MSDE-vel és a KINCO-val nem volt még dolgom.

Az LS az melyik?

Előzmény: klaviokft, 2018-02-01 09:31:29 [1206]


klaviokft | 53    2018-02-01 09:31:29 [1206]

Szia,

Ma már mindenki digitálisnak nevezi a meghajtót, mert egy processzor vezérli a meghajtót, tehát az MSD is az, (sok a másolat illetve az OEM-be gyártott termék) de itt jön a de, a Leadshine ( nálunk MSDD ) vezérlőket a PC-vel is össze lehet kötni és lehet a paramétereket változtatni, például három rezonancia szűrést is be lehet állítani, optimalizálni lehet az áramgörbét.További egyszerűsített lehetőséget biztosít az SW4 kapcsoló, segítségével egy közel optimális motor beállítást is lehet eszközölni. Az LS meghajtókat sok KKV és gyártó használja itthon, de évente néhány darabnál nincs több meghibásodás és annak is javarésze optohiba ( user error ).

Sajnos az általad keresett két vezérlőből csak 3-3db van. MSDD-80-5.6 maholnap érkezik.

Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:11:37 [1193]


svejk | 32972    2018-02-01 08:50:19 [1205]

Basszus, itt kellett volna kérdezni.

No mindegy nézzétek már meg itt 'Léptetőmotor' téma, 5649. hozzászólás a kérdésemet!

Aztán jöhet ide a válasz.


ORCA17 | 603    2017-10-13 11:32:14 [1204]

Szervusztok!

Van egy ilyen vezérlőm és egy 34SM095-064-8W-SB-6.4Nm-es motor. Forgatót szeretnék belőlük összeállítani.

ECOSTEP200


Néhány információra volna szükségem, a bekötéseket illetően.
A szükséges tápfesz(ek), portillesztő bekötés stb

A motor bekötése világos, de a többiről csak részinformációm van. A pdf fájl elég terjedelmes de elég bonyi isElőre is köszönöm
Csaba

  


Törölt felhasználó    2017-08-15 15:32:58 [1203]

Ezek nem TB széria All in one IC-s időzített bombák !
Ha nem kap túlfeszültséget akkor akár örök darab is lehetne.
De sajnos a tervezett elavulás minden elektronikában benne van.
Kis kínai nem szereti takarítani a kézzel forrasztott alkatrészek után a folyasztószer maradványokat és ez okozhat fennforgást.
A másik meg a kondenzátorok kiöregedése.
Leadshine vezérlő van ami lassan 10 éve teszi a dolgát és még nem volt probléma vele.

Előzmény: zozo, 2017-08-15 15:20:32 [1202]


zozo | 5519    2017-08-15 15:20:32 [1202]

" RJ11-es csatlakozó van ezen ? "

Igazad lehet, sajna az enyémen sincs. Lényeg, tegye tovább a dolgát, ugyanígy, akkor nem hiányzik a D betű

Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-15 15:05:09 [1201]


Törölt felhasználó    2017-08-15 15:05:09 [1201]

RJ11-es csatlakozó van ezen ?
Gondolom nincs, mert a Leadshine DM szériáin már van amivel lehet PC-vel a DIP kapcsolókon kívüli beállításokat csinálni.
Szerintem ez egy kicsit átverős vezérlő névválasztás mert ez csak az M szériát koppintotta le.
Igaz a M széria is 300KHz-es és nem mint ez a klón ami csak 200-as
Ergo a burkolaton esett típusnév változtatáson "ráncfelvarráson" kívül nem hinném, hogy másabb lenne mint a régebbi M széria.
Mondjuk az is elég jó vezérlő, de a valódi PC kommunikációs DM széria még jobb.
Klaviónál ez lett az MSDD fantázianéven futó széria.

Előzmény: zozo, 2017-08-15 14:44:31 [1200]


zozo | 5519    2017-08-15 14:44:31 [1200]

Nekem pont ezek a DM556D driverek vannak a gépemben, két éve vettem a németektől. Összehasonlítani csak a TB6560-as és egy gyári gravográf meghajtóval tudom. Jelenleg 1/16-os mikrolépésben, 3,2A-es (csúcsáram) beállításban 36V-ról üzemelnek, hibátlanul, szépen csendesen.

Álom lett a gép vele, a korábbiakhoz képest.

Kísérleteztem is vele, 100KHz felett megküldve a léptetőt, (legnagyobb mikrolépésben) úgy szaladt mint egy aszinkron motor és biztonsággal váltott irányt is (DIR 4-5us-mal megelőzve a step jelet), igaz terheletlenül játszottam vele.

A TB driverem kifeküdt a negyede frekitől, elkezdet irányt váltogatni, meg bukdácsolni.

Amúgy a Madmodder fórumon is dicsérték, azért választottam ezt a drivert.

Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:11:37 [1193]


Motoros | 5053    2017-08-15 14:12:35 [1199]

Az előbb itt a sorok közötti reklámokban bukkant fel ez a
félreléptető vezérlő oldal. . Hmm érdekes, mik vannak.

Jut eszembe:

két léptetőmotor találkozik:
---Baj van, panaszkodik az egyik, kirugott az asszony.
---Nem mondod, ...hogyhogy, mi történt?
---Félreléptem és sajnos kiderült.


Törölt felhasználó    2017-08-15 13:05:02 [1198]

Akkor az nem MD csak M verzió ami jóval butább !
Csak ez így elég megtévesztő.
Klavionál ez volt a MSD vezérlő.

Előzmény: svejk, 2017-08-15 12:48:41 [1197]

svejk | 32972    2017-08-15 12:48:41 [1197]

Biztos hogy más gyártó, pl. nincs autotuning funkciója.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-15 12:23:16 [1196]


Törölt felhasználó    2017-08-15 12:23:16 [1196]

Ők még arra is lusták voltak hogy megváltoztassák a típus jelölést csak kértek mögé egy D karaktert
Ez is kezd olyan lenni mint a Yaskawa, csak itt a Leadshine gyártja olyan felirattal ahogy kéri a megrendelő !

Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:33:23 [1195]


svejk | 32972    2017-08-15 11:33:23 [1195]

Én erről a DM556D-ről érdeklődöm.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-15 11:23:49 [1194]


Törölt felhasználó    2017-08-15 11:23:49 [1194]

Szerintem ugyanaz csak más felirattal kérik

Ez az MSDD user manual : MSDD-40-3.2.pdf

Ez pedig az MD : DM556m.pdf

Nem tudom , de csak nekem feltűnően kísérteties a hasonlóság ?

Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:11:37 [1193]


svejk | 32972    2017-08-15 11:11:37 [1193]

Tudna valaki mondani pár jó szót a DM556D és társai digitális léptetőmotorvezérlőkrtől?

Mondjuk egy összehasonlítás a már-már etalonnak tartott MSDD vezérlőkhöz.

Előzmény: zozo, 2016-11-26 22:31:31 [1192]


zozo | 5519    2016-11-26 22:31:31 [1192]

Lenne egy-két csirke kérdésem.
Valaki elmesélné, hogy mit, hogyan befolyásol a vezérlő jel frekvenciája?
Például a TB6560 board ha jól emléxem 30KHz-et kér.
Mi van, ha a szoftver akár 100KHz-el tudja hajtani? Akkor nem fogja/győzi értelmezni az impulzusokat? -vagy boldogan nyeli és örül mindenki? hogy is van ez? (pedig olvastam már erről, de hát a memória...nem a régi )

Ja és még valami, a DIR jel tetszés szerint invertálható, -ugye? (forgásirány váltás érdekében, ez lenne a legegyszerűbb most)


kaqkk007 | 1563    2016-11-26 14:11:44 [1191]

Tehát amit írnak az a beállítható maximális áram (

Előzmény: kaqkk007, 2016-11-26 14:10:07 [1190]


kaqkk007 | 1563    2016-11-26 14:10:07 [1190]

Ez tipusfüggő (attól függ milyen gyártmány) A dip kapcsolókkal lehet beállítani az áramot (attól függően mekkora referenciát állíthatsz be ) Tehát van 4A-os és 4,5 A meghajtó is az ic tudja

Előzmény: almacsutka, 2016-11-05 19:23:39 [1187]


sipos.janos84 | 239    2016-11-26 11:38:56 [1189]

hello! valakinek eladó 5 fázisú léptető motor vezérlő esetleg ?


Szalai György | 9481    2016-11-05 20:03:45 [1188]

Nekem nincs. Ilyen sem.
Az adatlap szerint 4,5A max. 5A lehet egyetlen pillanatra és soha többet. Négynél többel nem terhelném üzemszerűen.

Előzmény: almacsutka, 2016-11-05 19:23:39 [1187]

almacsutka | 426    2016-11-05 19:23:39 [1187]

Sziasztok!

Ezzel a tb6600 motorvezérlővel találkoztatok már? Van tapasztalatok mekkora áramot bír (ténylegesen)?
Egyik leírásban 4A-t írnak a másikban 4,5A. Esetleg valaki mérte már?
Köszi!


pbalazs | 629    2016-11-03 10:15:11 [1186]

Értem, ebben igazad van.

Előzmény: svejk, 2016-11-03 09:46:47 [1183]


svejk | 32972    2016-11-03 09:57:41 [1185]

Félreértés ne essék a szervogyártók is meg tudják az ember életét keseríteni, de ott legalább az alapelvek le vannak deklarálva.

Előzmény: svejk, 2016-11-03 09:54:49 [1184]


svejk | 32972    2016-11-03 09:54:49 [1184]

Lásd az előzőt.

Én a szervokhoz vagyok szokva.

10 évvel ezelőtt semmi ilyesmit nem lehetett kapni, mindent barkácsolni kellet.
Pár lelkes amatőr és természetesen Kína ügyesen meglovagolta ezt és bevezettek mindenféle, az iparaban elképzelhetetlen hülyeséget, Pl. a 12 V-os tápfeszültségeket, amitől szintén idegbajt lehet kapni.

Az ember csinálna valamit, de mindig ilyen bugyuta gátakba ütközik.

És ha jön egy a témában nem jártas de az elektronikában otthon mozgó ismerős, akkor nekem kell magyarázkodnom, hogy hát a sok vacak miatt van így.

Előzmény: gab27, 2016-11-03 09:40:54 [1182]


svejk | 32972    2016-11-03 09:46:47 [1183]

Az elvvel van a bajom.
Én hardveresen szinte bármit megoldok, de ez ebben a formában baromság.
Egy engedélyező bemenet csak nyugvóáramú lehet.

De legalább azt írta volna a csatlakozóhoz, hogy "Inhibit", tiltás.

Előzmény: pbalazs, 2016-11-03 09:38:26 [1181]