PSoft | 18469    2024-04-08 19:25:17 [51642]

Nagyon jó...
Ugyanezt találtam meg én is egy fél órája, csak még nem olvastam végig, 'mer...elbactam az időt a boncolós postommal!

Előzmény: svejk, 2024-04-08 19:01:12 [51640]


TBS-TEAM | 2636    2024-04-08 19:07:48 [51641]

Pontos leírás:

Csak csillagban működik a váltakozó feszültséggel való táplálás és sorrend azonosítás.
A műszer egyik mérőzsinorja mindig a U1 ponton.
1:első tekercsre FESZÜLTSÉGET kapcsolunk.Pl:U1-U2
2:következő tekercs egyik végét U2-höz kötjük. Ha jó az irány ~15-20% feszültségnövekedés a rákapcsolt tekercs végen.
Ha nem jó az irány drasztikus csökkenés a rákötött tekercs másik végén.
3: 3 tekercset hozzákapcsoljuk a csillag ponthoz és mérünk
ha jó feszültség növekedés mérhető.
Forgásirányhelyesség csak mindhárom fázis táplálásával lehet meghatározni.

1985-ben játszottunk vele elektro órán.
Egy kicsit macerás.
Frekiváltóval gyorsabb.


svejk | 32800    2024-04-08 19:01:12 [51640]

No de van szakember tollából is iromány

Belőle idézek:

"Rövidre zárt forgórészű gépnél csak forgó állapotban lehet az ellenőrzést elvégezni. A motort csökkentett feszültségről terhelés mentesen hálózatra kapcsoljuk (2.6. ábra). Ha a tekercselésben 60°-os elkötés van, az áramfelvétel a névleges üresjárási áramnál lényegesen nagyobb és három fázisban lényegesen eltérő lesz. A motor fázisainak áramfelvétele úgy aránylik, mint 1:1:gyök(3). Generátornál ez az arány a feszültségviszonyokra érvényes.
Az áramfelvétel asszimmetriáján kívül a hibára, a gép erősen búgó hangjából, melegedéséből és a terhelés hatására történő erős fordulatszám csökkenésből is következtethetünk."

A fenti gyakorlatilag TBS-TEAM frekiváltós módszere, vagy amit írtam, hogy úgy is észreveszed a beüzemelésnél ha el van kötve.

Előzmény: svejk, 2024-04-08 18:53:22 [51639]


svejk | 32800    2024-04-08 18:53:22 [51639]

No de ugye a gyakorlat mindig más...

Mivel már sokszor volt téma, most meg úgy is világvégi hangulatom van gyorsan csináltam pár mérést.

Egy 1,1 kW-os 2800 fordulatú akadt a kezembe.

Érdekes, hogy mindkét elmélet megdőlt.

Valamelyest transzformálódik a feszültség de épp ellenkező irányba mint vártuk volna.
Egy 36V-os 1W-os izzó fényerején is látszik a különbség, tehát nem lehet műszer vagy kontakt hiba.
A motor forgórészét nem forgattam.

      

Előzmény: svejk, 2024-04-08 18:24:42 [51635]


jani300 | 12051    2024-04-08 18:46:59 [51638]

Veled nem fogok vitázni .
A rajzot megnézted amit feltettem a tekercselés kiosztásáról ?
Forgórésszel jobban záródik a mágneskör !
De itt már csak a próba fog segíteni a döntésben
Ha más nem ér rá hát majd megpróbálom ....

Előzmény: svejk, 2024-04-08 18:24:42 [51635]

TBS-TEAM | 2636    2024-04-08 18:46:43 [51637]

Csak csillagban működik a váltakozó feszültséggel való táplálás és sorrend azonosítás.
A műszer egyik mérőzsinorja mindig a csillag ponton.
1:első tekercsre FESZÜLTSÉGET kapcsolunk.Pl:U1-U2
2:következő tekercs egyik végét U2-höz kötjük. Ha jó az irány ~15-20% feszültségnövekedés.
Ha nem jó az irány drasztikus csökkenés a rákötött tekercs másik végén.
3: 3 tekercset hozzákapcsoljuk a csillag ponthoz és mérünk
ha jó feszültség növekedés mérhető.
Forgásirányhelyesség csak mindhárom fázis táplálásával lehet meghatározni.

Egy kicsit macerás.
Frekiváltóval gyorsabb.

Előzmény: PSoft, 2024-04-08 17:42:15 [51632]


Csuhás | 6650    2024-04-08 18:39:34 [51636]

Igazad, van a gyakorlati tekercselésnél tényleg vannak egymásba lógó egymást átfedő szakaszok, így tényleg tud trafóként működni két szomszédos tekercs.

Előzmény: jani300, 2024-04-08 16:43:36 [51629]


svejk | 32800    2024-04-08 18:24:42 [51635]

Jól gondolod!

Talán forgórész nélkül működik mint autótrafó de abban sem vagyok bizonyos.

A kérdést nekem is feltették már sokszor, de nem foglalkoztam vele, egyszerűbb azt a pár variációt végigpróbálni.
Ha valamelyiknek nem jó a kezdő-vége akkor morog-bug a motor és erőteljesen asszimetrikus a fázisok áramfelvétele, jellentősen melegszik a motor.

Előzmény: Csuhás, 2024-04-08 14:42:28 [51626]


PSoft | 18469    2024-04-08 18:12:06 [51634]

Igen...nem Neked kellett volna "címezni", hanem csak úgy...leírni.

Előzmény: jani300, 2024-04-08 17:49:31 [51633]


jani300 | 12051    2024-04-08 17:49:31 [51633]

Először is azt írtam szerintem jól gondolod !
De akkor most írom még egyszer

Előzmény: PSoft, 2024-04-08 17:42:15 [51632]


PSoft | 18469    2024-04-08 17:42:15 [51632]

Sosem csináltam így, -mert nem volt rá szükségem- de szerintem járható az út.
Persze, a feszültség "duplázódása" sarkított, de ha jó a soros kötés, jó a kezdő/végző párosítás, a feszültség mindenképpen nőni fog.
Aztán ha így végig értél/mértél, még egy kötéssel "bezárod a kört" és szerintem...
Eljutsz a lentebbi képhez, amit József mutatott és...
Kész is a delta kapcsolás Csuhás frekiváltójához.

Ha meg rosszul gondolnám, valaki hozzáértő majd biztos megcáfol.

Előzmény: jani300, 2024-04-08 16:37:32 [51628]


Arany János | 1357    2024-04-08 17:34:36 [51631]

Sziasztok!
Újabb ügyetlenkedésem:
Sikerült a Linuxcnc-t látszólag mozgásra birnom.
Szeretnék a G-kódokba beleszerkeszteni, de egyik képernyő sem engedi a szerkesztést!
Geany "csonkolt fájl"-ra hivatkozik!
Hogyan lehet ezt megoldani?


jani300 | 12051    2024-04-08 16:49:31 [51630]

http://centroszet.hu/tananyag/elektro_bovitett2/342_vltakozram_motorok.html

Azt írja nem biztonságos ,mindenki csak a saját felelősségére nyissa meg .
Ezt találtam ,pedig szép magyarázat lenne .

Előzmény: Csuhás, 2024-04-08 14:42:28 [51626]


jani300 | 12051    2024-04-08 16:43:36 [51629]

Szerintem nem jól gondolod .
Háromfázisú tekercselésnél, a másik két fázis tekercs egyik oldala benne van az első fázis tekercs közepében .
Egyfázisú tekercselésnél már más a helyzet .

Előzmény: Csuhás, 2024-04-08 14:42:28 [51626]


jani300 | 12051    2024-04-08 16:37:32 [51628]

Ez járható útnak tűnik .
Ha nem is lesz dupla , de a jó irányban biztosan nő a feszültség .
Rossz iránynál szerintem szembedolgoznak és csökken a feszültség .
Ügyes gondolat !

Előzmény: PSoft, 2024-04-08 14:35:57 [51625]

TBS-TEAM | 2636    2024-04-08 15:12:21 [51627]

Megvan mind a 3 tekercs.
A frekiváltót beállítod JOG módba (Max 5Hz.)
Összekötöd csillagba vagy Deltába.
Elinditod a frekiváltót JOG módba, ha felpörög akkor elsőre eltaláltad.
Ha nem fordítol egy tekercs két végét, ha nem jó visszaforditod és a következőt fordítod meg, míg nem kezd forogni.

  

Előzmény: Csuhás, 2024-04-08 09:52:10 [51622]


Csuhás | 6650    2024-04-08 14:42:28 [51626]

Hmmm érdekes gondolat. Ha álló motornál megtáplálom az egyik tekercset akkor szvsz ideális motornál semmi sem jön ki a másik két tekercsen. Ami mégis az csak a bizonytalan szórt terek miatt van. Jól gondolom? ( Ha jut rá időm ezt este megmérem egy motornál )

Előzmény: PSoft, 2024-04-08 14:35:57 [51625]


PSoft | 18469    2024-04-08 14:35:57 [51625]

„Ha nem akkor problémás a dolog .”

Csak elmélkedek...
Ha a három pár meg van, gondolom addig egy sima Ohm mérővel mindenkinek megy.
Én megpróbálnák az egyik tekercsre pld. 24VAC-t kötni, majd a másodikat autotrafóként hozzákötni.
Ha jó az áramirány, akkor duplázódik a feszültség, ha nem akkor fordítani a másodikat.
Majd a helyesen sorba kötött kettőhöz a harmadikat is hozzákötni és megint mérni.
Ha nem jó, fordítani a harmadikat is.

Vélemény???

Előzmény: jani300, 2024-04-08 11:19:51 [51624]


jani300 | 12051    2024-04-08 11:19:51 [51624]

Jó kérdés .
A legtöbb esetben a tekercsfejből , külön jön ki a 3db kezdet és a 3 db vég . A kapocsléc két oldalára .
Ha nem akkor problémás a dolog .

Előzmény: Csuhás, 2024-04-08 09:52:10 [51622]


ANTAL GÁBOR | 4585    2024-04-08 10:19:08 [51623]

A kérdésemet kimásoltam és egy udvarias levélben elküldtem a gyártónak ( CNC drive ) . Azután a keresőbe beírtam hogy DG4S és elolvastam az összes találatot .
Klincsik Balázs egy kérdésre úgy válaszol hogy keressék a kollégáját ( Német Csabát ) munkaidőben . No pár perccel ezelőtt megpróbáltam . Sajnos a telefont felvevő kolléga nem tudott érdemi választ adni , szerinte ezt csak majd Balázs fogja tudni megválaszolni ( Német Tamás sem ! )
Az esélytelenek nyugalmával várom Balázs jelentkezését ..

A Lényeg : a motort be tudtam hangolni, minden működik de a soft néhány ablaka nekem semmi információt nem szolgáltat ( Pl a diagnosztika ablakban megjelenő számok mire értelmezni tudnám őket megszünnek . A PWM zöld/ piros "Ledje" stb )

Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-04-06 12:45:02 [51619]


Csuhás | 6650    2024-04-08 09:52:10 [51622]

Ha van egy háromfázisú motor 6 kivezetéssel akkor hogyan lehet a kivezetéseket azonosítani? Az ok hogy megvan a három tekercs, de hogyan lehet a tekercs kezdeteket megtalálni? Illetve mi van ha fordítva kötök be egy tekercset? Frekiváltóra menne a motor.


mex | 1161    2024-04-06 18:18:17 [51621]

Mindenkinek köszönöm a segítséget, most már egyértelmű a köszörű származása, teljesítménye is. A 230V-os működtetéshez szűkséges kondenzátort beszereztem, a deltába kötés után beüzemelem. A kondi nehezen férne be az alap üreges részébe, ki kellene fúrnom egy rögzítéshez használható lukat, akkor már igen. Valószínű kívülről fogom rögzíteni, onnan becsatlakozni a tápkábellel egyetemben a tömszelencén keresztül. A kapcsoló természetesen marad, fázist, nullát, is szakít majd, mert dugvillás lesz a csatlakozása a mobilitás miatt. Ezután már csak korongokat kell beszereznem...


ANTAL GÁBOR | 4585    2024-04-06 12:45:02 [51619]

Egy meglévő DC szervo vezérlőt ( CNC Drive sárga 35 amperes ) szeretnék beüzemelni . Tegnap egy Win 10 es gépre letöltöttem az (elvileg aktuális) vezérlőszoftwert R3.20

Működik minden de sok dolog NEM! Például amikor megtalálja az eszközt akkor más szériaszámot ír ki . Az oszcillogrammot nem tudom letörölni ( lehet egyéni igény , lehet hogy a fejlesztők nem is gondoltak rá ) A PID hangolás almenűben hiába klikkelek a csatlakozás mezőre az nem aktív ( más kérdés hogy azt sem értem minek van ott hisz már korábban csatlakoztatni kellett az eszközt
A dignosztika ablakban nálam a RESET sem működik stb stb
A szoftwer leírásban azt írják a szerzők hogy nem tesztelték a softot magasabb verziójú Win -nel

Ez lenne a baj? vagy van frissebb verzió és én nem találom

Szívesen venném a segítő válaszokat tapasztalatokat


PSoft | 18469    2024-04-06 09:30:58 [51618]

Ha szükség lenne rá, itt egy másik támpont is.

  

Előzmény: mex, 2024-04-05 20:43:45 [51613]


Szalai György | 9454    2024-04-06 05:54:45 [51617]

Adattábla.

Előzmény: mex, 2024-04-05 20:19:37 [51611]

Papp Ferenc | 235    2024-04-05 22:34:54 [51616]

Üdv!

Tapasztalt embert keresnék Mdriwe23 IMS860-295-6102,vezérlővel egybeépített léptetőmotor beüzemelésével kapcsolatban.
Még egy felirat segítégképpen MDIP2231-4E,V1.071E

Köszönöm! Feri


mex | 1161    2024-04-05 20:55:52 [51615]

Köszönöm a megerősítést, holnap megyek kondi után.

Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-04-05 20:53:03 [51614]


Rabb Ferenc | 4284    2024-04-05 20:53:03 [51614]

Megerősítem remrendes válaszát, én is a kép alapján ilyet találtam: ACS 01-33 asztalai csiszoló. 850W-os, tehát egy 60uF-os kondi kell neki deltában.

Előzmény: mex, 2024-04-05 20:43:45 [51613]


mex | 1161    2024-04-05 20:43:45 [51613]

Köszönöm, ez jó támpont lehet!

Előzmény: remrendes, 2024-04-05 20:38:14 [51612]


remrendes | 4058    2024-04-05 20:38:14 [51612]

Ha lehet hinni a hirdetonek

  

Előzmény: mex, 2024-04-05 20:19:37 [51611]


mex | 1161    2024-04-05 20:19:37 [51611]

Üdv mindenkinek!

Van egy háromfázisú asztali köszörűm, már jó ideje várja az üzembehelyezését, ami csak egyfázisról lehetséges jelenleg..
Adattábla nincs rajta, valószínűleg Villgép gyártmány lehet, de nem tudom kideríteni a felvett teljesítményét, így aztán kondenzátort sem tudom mekkorát kellene tennem az egyfázisú üzem miatt.
Ha valakinek van a képen látható köszörűről teljesítményadata, megköszönném.

  


rczmetalworks | 664    2024-04-04 09:10:57 [51610]

Azért vettem tálcát, mert tálcát akartam...

Marad a melléburkolás, ahogy javasoltátok! Köszi

Előzmény: kaqkk007, 2024-04-04 07:23:21 [51609]


kaqkk007 | 1552    2024-04-04 07:23:21 [51609]

Kidobnám a tálcát és folyókát csempét rakatnék le ..

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


remrendes | 4058    2024-04-01 16:03:57 [51608]

Mukovel. Keress egy sirkovest vagy a parkanyos.hu-n nezd meg es itt helyben levagjak meretre.

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


rczmetalworks | 664    2024-04-01 15:18:45 [51607]

Igen, jogos. Ez is lenne a legautentikusabb megoldás, ahogy Gábor is mutatja a fotóján. Egyszerűbb is, mint felvágni a járólapot alatta, vésni a betonból és kiönteni, hogy utána járólap szintbe kerüljön a tálca. Eredetileg ez volt az elképzelésem, csak nyammogtak, hogy nem lehet hozzányúlni, ha valami baj lesz vele. Nálunk minden mester azon van, hogy kibasszon a következő szakmával
Szombat-vasárnap szerelvényeztem, a dobozok 1/3át sikerült televakolnia a festőknek

Előzmény: TBS-TEAM, 2024-04-01 13:19:04 [51605]

ANTAL GÁBOR | 4585    2024-04-01 15:00:10 [51606]

Nálam sincsenek derékszögben a falak . ( így vettem anno ) Így oldottam meg. A színes fali csempéket is direkt a csalás miatt rakattam így

  


TBS-TEAM | 2636    2024-04-01 13:19:04 [51605]

A fali burkolatból vágni 2 hosszú csíkot és a fugaközöket megtartva kiburkolni,minimális lejtéssel a tálca felé, azzal lesz a legnormálisabb.
Bármilyen más anyag elüt szinben a többitől és csak mégjobban kiemeli a hibát.

  

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


rczmetalworks | 664    2024-04-01 11:51:20 [51604]

Ez jó ötlet, önmagában a kádszegélyre én is gondoltam, de önmagában 20-25 mm környékén találtam, de ezt kipróbálom, köszi!

Előzmény: szf, 2024-04-01 11:12:23 [51603]


szf | 4375    2024-04-01 11:12:23 [51603]

PVC 50x50-es sarok élvédő + beleragasztva egy kádszegély. Fehér szaniterrel eldolgozva. Természetesen a hiányzó részt kitölteni.

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 11:01:07 [51602]


rczmetalworks | 664    2024-04-01 11:01:07 [51602]

Az lett volna a cél eredetileg, de 45 milliről beszélgetünk

Előzmény: rokonok, 2024-04-01 10:39:04 [51601]


rokonok | 248    2024-04-01 10:39:04 [51601]

Szimetrikusan elosztanám a hézagot mindkét oldaláról szilóval kinyomnám.

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


rczmetalworks | 664    2024-04-01 10:38:42 [51600]

A fal ilyen (illetve a két szemközti nem párhuzamos), azt tudtam, csak arról volt szó, hogy úgy vakolja ki a nyüves, hogy ez a tálca passzolni fog.

Előzmény: mex, 2024-04-01 10:18:53 [51598]


szf | 4375    2024-04-01 10:36:47 [51599]

Mekkora a legnagyobb rés?

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


mex | 1161    2024-04-01 10:18:53 [51598]

Tedd fel a facéra a derékszög tagadók csoportjába, na ott lesznek ötletek..

Előzmény: rczmetalworks, 2024-04-01 10:16:42 [51597]


rczmetalworks | 664    2024-04-01 10:16:42 [51597]

Ti mindenben jártasak vagytok, csatolok két fotót, ami jól prezentálja a kialakult helyzetet. Most mindegy, h9gy mi volt a cél, melyik mester, mit baszott el, jelenleg itt vagyunk.
Valami nem annyira kókány ötlet esetleg, hogy ezt a tálca és a fal közötti hézagot, mivel lehetne kitölteni?
Ablakos ismerősömnek volt egy ötlete, hogy egy darab műanyag párkány anyagból taknyolni ide valamit...

    

Arany János | 1357    2024-03-28 19:23:28 [51596]

Nem vagyok sértődős.
Az én tudásommal ezt nem engedhetem meg magamnak.
Ezért folytatnám!
Az újabb szakasz itt kezdődik: 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 51483. hozzászólás
és itt ér véget:'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 51554. hozzászólás
A telepítés kérdésen akár túl is léphetnénk, mert az akkori lehetőségeim azóta megváltoztak, tehát nincs értelme beszélni róla!
Józsi lemezével és videójával még nekem is sikerült megcsinálni, és ez nálam nagy szó, mert teljesen járatlan vagyok a témában!
Ettől függetlenül ha Tibor beleegyezik, hogy itt mindenki előtt történjen a dolog, akkor kipróbálom az Ő megoldását is!!!
Ha nem, akkor szerintem nincs is értelme folytatni, még akkor sem, ha számomra előnyösebb lehetne!
Mert az a legnagyobb nyereség, ha bármikor megismételhetem!!!

Megjött a csuda kiegészítő is. most már tudok floppyt írni ezen a gépen!


hostya | 3083    2024-03-28 16:17:55 [51595]

Én egyetlen diktátorral sem tudtam azonosulni, alázattal viselkedni meg főleg nem..

Ez alól az a 2év sorkatonai szolgálat a kivétel, ahol ugye (aki volt katona az tudja), az alázat is parancsra történt..

Előzmény: PSoft, 2024-03-28 15:39:57 [51593]


PSoft | 18469    2024-03-28 15:44:04 [51594]

Én állítólag onnan is jöttem, úgy hogy...nem lesz idegen a környezet.

Előzmény: dtb, 2024-03-28 15:38:36 [51592]


PSoft | 18469    2024-03-28 15:39:57 [51593]

Nem kell tapsolni, elég ha csak...alázattal viseltetsz iránta.
Azt szereti a legjobban.

Előzmény: hostya, 2024-03-28 15:33:21 [51590]


dtb | 1900    2024-03-28 15:38:36 [51592]


Ejnye, Drusza, most már biztos, hogy a pokolra kerülsz, mint isten tagadó... -)

Előzmény: PSoft, 2024-03-28 14:57:59 [51587]